刚入行的年轻人 2023-09-10 11:49:00 | 广西壮族自治区 安装 | 1435查看 4回答
模块箱出来的几个短路隔离器应该怎么连接
下图中有几个短路隔离器是从箱子中给到电源和信号再连接32个设备吗 隔离器之间是串联吗然后各自去连接设备吗还是
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
并联链接的
2023-09-10 17:22:55
-
一、区域火线自动报警控制器与四个短路隔离器之间可以用一路“二总线”串连,因为有模块箱内的模块(模块有地址编码,不会报错警)。
二、短路隔离器与32个器具、设备之间,也是一根线串连。
2023-09-10 22:14:17
-
用一根线串连
2023-09-10 22:31:17
-
1、图中M1M2M3M4,不是模块箱,是接线箱。模块箱应在模块集中处就近布置。
2、系统图中信号总线是树形布线,从每层接线箱中一组信号线接1个短路隔离器,后边最多串32个设备。
若为环形布线,短路隔离器在首端、末端和中间设置,之间设备总数不超32个。
首次提交 2023-09-11 09:36:50 最近修改2023-09-12 14:38:23 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看