qixuan324 2010-06-06 09:22:57 | 辽宁省 其他专业 | 339查看 6回答
急:请教各位前辈防水套管定额问题
刚性防水套管定额里是以“个”为单位,给的焊接钢管的含量是多长?如果现在遇到套管长度已经达到了1米2,怎么跟甲方要钱,投标时是清单报价,套管制作安装包含在管道安装里了。请赐教,谢谢。规定用辽宁99安装定额问题补充:正常防水套管都是穿外墙的,后来由于设计结构变更,使管道穿越独立基础的放大角,套管长度增加至了1米2
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套用防水套管项,把焊接钢管实际含量适当放大
2010-06-06 09:45:26
-
遇到长1-2米时你可以分别计算,管材和钢板分别单独计算
2010-06-06 09:25:06
-
套刚性防水套管再调焊接钢管含量
2010-06-06 10:56:51
-
既然你有定额,看一下定额里面管的含量就清楚了,例如北京的柔性套管的长度是0.56米,刚性套管的长度是0.5米,自己查一下定额书。
2010-06-06 10:25:23
-
有变更按照变更执行
2010-06-06 11:18:57
-
刚性防水套管定额里是以“个”为单位,给的焊接钢管的含量是多长?如果现在遇到套管长度已经达到了1米2,怎么跟甲方要钱,投标时是清单报价,套管制作安装包含在管道安装里了。请赐教,谢谢。规定用辽宁99安装定额 答:定额的长度与实际的长度不同的时候,需要进行调整材料的用量。
2010-06-06 14:29:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看