zzz 2023-12-08 09:56:18 | 四川省 土建 | 1139查看 1回答
请问如果层高超过3.9m,但是构件柱、墙高度没超过3.9m是否还需要计算超高模板。
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
小野猫 铂金专家
答题: 51475 被赞: 13301
没超过3.9m不需要计算超高模板
2023-12-08 10:16:05
四川省关于“柱模板超高”的定额解释问题
四川省15定额中,关于模板超高的解释中有这样一句话”超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目”。那我用广联达清单定额计算工程量时,比如说我的柱子尺寸为500*500,标高为4米。那么他的模板面积为8㎡,超高模板面积为0.2㎡。但是利用广联达土建软件套定额计算工程量时,计算出他的超高面积为”完整的构件”的模板面积,即8㎡,而非0.2㎡。请问他对定额的理解是否正确?如何正确理解定额的这个解释?
四川省定额解释及汇编
求一份四川省的定额解释及汇编学习使用573659.48@qq。com。谢谢大神!!!
四川省超高模板组价
四川省超高模板费用计算规则是如下:现浇混凝土梁、板、柱、墙,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目,按梁、板、柱、墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费项目以层高计算,超高不足1m的按1m计算。现在有一个支模高度为5.35米的梁板,那么他的超高模板费该怎么算量和套定额了?
关于四川省20定额超高模板的疑问
定额原话如下:现浇混凝土梁、板、柱、墙,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目,按梁、板、柱、墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费项目以层高计算,超高不足1m的按1m计算我的问题是:这个完整构件怎么理解?我目前的理解是:以一个带主楼的地下室为例,地下室主楼范围内的柱梁墙板高度是5米,其他区域是3.5米,那么地下室柱的超高模板增加费是主楼范围内所有高度为5米的柱的周长总和×5米(暂不考虑扣减关系)得到面积然后×每平方增加费×2(5-3.9向上取整)不知道自己是否正确,希望各位老师指正,万分感谢
四川省 15定额 解释 答疑 哪里可以查到?
四川省 15定额 解释 答疑 哪里可以查到? 网站查 还是买书查