• 转换接头是否应该记取?

    1、给水PE管和不锈钢管连接用铸铁管箍法兰连接,铸铁管箍法兰是否应该套转换接头定额另外记取?

    2、排水HDPE管和离心铸铁管连接用套袖连接,套袖是否应该套转换接头定额另外记取?

    3、采暖PERT管和焊接钢管连接用PERT外螺纹直接头连接,PERT外螺纹直接头是否应该套转换接头定额另外记取?

    4、采暖PB管和焊接钢管连接用PB外螺纹直接头连接,PB外螺纹直接头是否应该套转换接头定额另外记取?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、法兰另行计算。

    2、套袖不可以。

    3、可以。

    4、可以。

    2023-12-28 10:28:08 