沈雨扬 2024-03-21 23:23:40 | 四川省 安装招投标计价软件GCCP | 307查看 3回答
电缆头计算问题
老师们好,在四川定额中规定“按一根电缆有两个终端头计算”“每增加400m增加一个中间头”
那如图电缆连接了两个设备的话是算一根电缆两个终端头吗?还是加上中间经过的设备算三个终端头呀?
定额解释附上:
2024-03-21 23:32:42 补充
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果是电缆就是4个头,看图应该不是用电缆连接报警器和按钮
2024-03-21 23:27:24
-
两个设备之间为一根电缆(计算2个电缆头),多个设备之间就不是一根电缆了。
2024-03-22 06:45:56
-
是算一根电缆两个终端头
2024-03-22 08:23:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看