图纸上气体灭火泄压阀DF和气体灭火控制盘电源控制线GK在走廊内是否走桥架
图纸上气体灭火泄压阀DF气体灭火控制盘电源GK控制线在系统图上的配制是WDZNBYJ(3X2.5)-SC15-CC请问在走廊内是否走桥架,图纸上没有要求,只是在系统图要求WDZNBYJ(3X2.5)-SC15-CC
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
回复:根据你说的系统图情况,结合平面图,在本设计中,该回路是沿顶敷设导管;
提示:如果走桥架,在平面图中,必须显示桥架内引出,这个平面图中没有,所以要单独敷设导管。
2015-02-20 09:50:10
-
图纸上气体灭火泄压阀DF气体灭火控制盘电源GK控制线在系统图上的配制是WDZNBYJ(3X2.5)-SC15-CC 在走廊内是可以走桥架,也可以走吊架单独敷设的,图纸上没有要求,只是在系统图要求WDZNBYJ(3X2.5)-SC15-CC。
2015-02-20 09:02:08
-
设计没有特别要求时,一般是从桥架上布线的,否则就要另外布置线槽或电线管了。