小阿付 2024-10-21 01:35:02 | 福建省 土建市政施工结算审核 | 465查看 2回答
圆环筏板布置放射筋,分3段间距布置,如图所示
现在我和钢筋工的争议在于钢筋量的多与少,2种方式的差距有点大。
我是按分布间距@600,分3次圆环布置,第1次整个圆环1号全长布置,第2次按2号长度还是按@600布置,第3次按3号长度还是按@600布置;
钢筋工按分布长短,按图示的间距截断分3个圆环布置,第1次1号按3200长@600布置,第2次2号长度2800按@300布置,第3次3号长度3200按@150布置;
按我的布置,看三维模型,确实存在稀疏,密度不够
按钢筋工的,三维模型看着密度够了,但是,存在红框2出交接处的搭接长度过长的问题。
如果继续按第一种,是否把间距修改成@600、@300、@600??
如果按钢筋工的,应该怎么调整?
请描述下详细过程,虽然会,但是不精,所以如果大佬您说的很笼统,我可能还是一脸懵,搞不懂,麻烦了!!
十分感谢!!!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
可以按不同放射钢筋分割不同的圆形
2024-10-21 05:30:20
-
第1次1号按3200长@600布置,第2次2号长度2800按@300布置,第3次3号长度3200按@300布置;
2024-10-21 08:43:52