• 基础梁底部有双排钢筋,如何设置?双排钢筋时,软件是否考虑垫筋的计算?

    基础梁底部有双排钢筋,如何设置?双排钢筋时,软件是否考虑垫筋的计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按图输入,用/分开。双排钢筋时,软件没有考虑垫筋的计算

    2010-08-19 10:25:19 

  • 用“/”分开,前面为下排钢筋,后面为上排钢筋;垫层不会有钢筋

    2010-08-19 10:41:04 

  • 基础梁底部有双排钢筋,上下部钢筋用“/”分开, 双排钢筋时,软件不考虑垫筋的计算,需要手工计算或在单构件里输入!