• 热力管道问题

    热力管网用卷焊钢管DN300约500米,施工单位结算报以下工作内容是否给:1、内外壁喷砂除锈;2、氩弧焊打底;3、刷防锈漆(若刷需几遍);4、是否做探伤检测。望各位老师赐教(设计上没有说明)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    刷漆和做探伤检测给其他的不给。

    2010-08-31 15:32:44 

  • 实际施工都操作的要计算费用。

    2010-08-31 16:48:19 

  • 如果是地沟内管道应该套:管道安装、管件安装、氩弧焊打底、喷砂除锈、刷漆、保温层、保护层、试压、总试压、拍片(沟内5%焊口拍)、其他阀门、跑风、泄水

    2010-09-01 14:31:02 

  • 要是管材采用用直埋保温管的时候,一般就不给除锈和刷漆保温了

    2010-09-01 17:17:16 