张强 2025-02-05 23:56:40 | 山东省 土建土建计量GTJ | 534查看 10回答
为什么点选识别梁显示上下部通长筋的格式不对?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
没问题
2025-02-06 00:01:17
-
7C22 2/4前后数量对不上,肯定是不对,看看如果图纸就这么标注的,需要联系设计确认
2025-02-06 00:02:45
-
2025-02-06 00:03:39
-
7c22 3/4
首次提交 2025-02-06 06:31:08 最近修改2025-02-06 06:31:23 (修改过1次)
-
设计的有问题
2025-02-06 08:05:29
-
识别梁显示上下部通长筋的格式不对 那就手动修改一下吧,,
2025-02-06 08:09:11
-
4C22;7C22 2/5【设计底筋为4有误,建议先按5根设置,后再咨询设计】
2025-02-06 08:13:14
-
图纸上的钢筋信息就有问题,7C22 2/4数量上有误。
2025-02-06 08:17:28
-
识别的没问题 只是标注的有问题 7c22 2/4 这个有问题 问问设计吧
2025-02-06 08:23:15
-
下部通长筋,7根,与后面分排数量对不起来,可以直接输7C22,后面2/4不输
2025-02-06 08:52:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看