• 电缆套定额的问题

    “铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以下) 120”,请问这样的定额子目中的截面对多芯电缆指多芯的总面积还是单芯面积?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 铜芯电力电缆敷设中的120mm2以下是指电缆中的单芯截面积。 2. 其他任何定额子目中的电缆敷设中的**mm2以下所指的都是单芯截面积。 3. 另外如果电缆是3+1、3+2或者4+1的不等截面积的电缆时,则是以截面积大的单芯计算(例:YJV-3*120+2*70时是按照120mm2计算;ZRVV-4*185+1*95时是按照185mm2的截面积计算)。

    2010-09-07 14:26:19 

  • 你好 是指的单芯截面积

    2010-09-07 13:30:26 

  • “铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2以下) 120”,请问这样的定额子目中的截面对多芯电缆指多芯的总面积还是单芯面积? 是指单芯面积是120

    2010-09-07 13:32:12 

  • 是指多芯的总面积。

    2010-09-07 13:28:48 