• 室外消火栓距地安装多高吗?

    消火栓

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图纸的里面有个单独的图例上面有写高度

    2025-10-27 15:43:22 

  • 室外消火栓:出水口距地高度应不低于1.2米,不超过1.5米

    2025-10-27 15:43:42 

  • 栓口距地是1.1m

    回答正确望采纳并点赞,因为每一个专家都是免费服务

    2025-10-27 15:43:46 

    • ‌地上式消火栓‌

      :栓口中心距地面高度为640毫米(0.64米),允许偏差±20毫米。此高度便于消防人员操作水带,同时减少水压冲击影响。‌

    • ‌地埋式消火栓‌

      :安装在消防栓井内,其顶部(井盖)距地面高度不超过400毫米(0.4米)。寒冷地区井盖顶面可与地面平齐或高出50毫米,非寒冷地区应高出地面至少100毫米,以防止雨水倒灌。‌

    • ‌墙壁式消火栓‌

      :栓口中心距地面高度为1100毫米(1.1米),需安装在墙面上方,并设置防坠落物保护措施。‌


    首次提交 2025-10-27 15:44:26  最近修改2025-10-27 15:45:15 (修改过1次)

  • 按地下式消火栓考虑。

    2025-10-27 23:15:04 