如下图,VRV空调室内机与面板之间只需要控制线,还需要电源线吗?


全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只有控制电缆线
2025-12-28 22:12:50
-
需要电源线呀
2025-12-28 22:29:55
-
控制线中不含电源线。
截图一中;一根电源线连接3台风机盘管(中间那根水平红色线条)
2025-12-29 06:58:05
-
需要控制线
2025-12-29 11:33:40
-
控制线和电源线都需要
2025-12-30 16:56:09
-
现在有品牌的VRV室内机到控制开关就需要两芯控制线;所以具体情况要参照您的工程图纸,一般在说明里会有描述到开关线缆根数,如果说明里没有;VRV系统品牌厂家一般也会二次深化图纸,他们的深化,或者安装说明里的接线图也会有具体的说明,可以参照;如果以上都没有,按照常规参照单盘管盘管风机控制线5*1.5,其中一根电源+中低速三根+电磁阀一根。希望能帮到您
2025-12-31 08:08:47
-
只有控制电缆线
2026-01-04 15:10:18
-
不需要,只需把设备带的控制线按设备带的接线图敷设、连接完成即可。
2026-01-04 17:03:03
-
这种串联的VRV系统,风机盘管电源线是单独布置的,一般是几台一个回路。室外主机的电源线是单独布置的;每台风机盘管至面板是有一根控制线的,原来是6x1.5,现在很多厂家3x1.5就可以实现调速、温控就可以达到目的的。还有一根线,就是所有的一个系统回路(二根铜管进出连接下来的)的是有一根网线依次串联至室外主机的,来实现单机控制主机启动和温控的,这根线是需要单独配管穿线的;计价的时候是需要计算的。另外所有吊顶内的电气配管是需要刷防火漆的,铜管保温的橡塑是需要防火包裹的。