我想问一下这个暖通算啥东西,排烟面积吗?算了套啥定额呢


全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计参数,具体计算看图。
2026-05-17 07:44:48
-
您算的是什么?您算的不是“排烟面积”本身,而是排烟口面积和可开启外窗有效面积,用于判断该防烟分区是否满足自然排烟条件(可开启外窗有效面积 > 分区面积×2%)。
2. 套什么定额?
根据《广东省通用安装工程综合定额(2018)》第七册 通风空调工程,与排烟相关的定额套用建议如下:
(1)排烟口安装
多叶排烟口:套用 C7-3-103 ~ C7-3-108(按周长分档)
板式排烟口:套用 C7-3-109 ~ C7-3-115(按周长分档)
- (2)可开启外窗(自然排烟窗)
如果外窗是手动或电动排烟窗,属于通风空调工程中的风口安装,可套用:
C7-3-96 ~ C7-3-102(风口安装,按周长分档)
如果外窗是普通外窗(非排烟专用),则属于建筑工程,应套用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》中的门窗工程相应子目。
- (3)风管(如果排烟口连接风管)
镀锌薄钢板风管:套用 C7-2-37 ~ C7-2-39(按长边长分档)
薄钢板风管(焊接):套用 C7-2-57 ~ C7-2-60
- (4)排烟口吊托支架
根据第七册说明:排烟风口吊托支架执行“设备支架制作、安装”子目(C.7.4章节)。
3. 注意事项
您图片中显示“有密实天花”,说明排烟口可能安装在吊顶上,需注意吊顶内风管的工程量计算。
如果排烟口是电动多叶排烟口,还需考虑电气控制部分的定额(第四册《电气设备安装工程》)。
第二张图片提到建筑修改后需复核各排烟分区的排烟计算数据,说明排烟口面积或外窗面积可能因墙体、门窗修改而发生变化,建议重新核算后再套定额。
总结:
您算的是排烟口面积和可开启外窗面积,用于判断自然排烟是否满足规范。
套定额时,排烟口套第七册通风空调工程中的“多叶排烟口”或“板式排烟口”子目;可开启外窗如果是排烟窗则套风口安装,如果是普通窗则套建筑工程门窗定额;风管套镀锌薄钢板风管子目;支架套设备支架子目。
2026-05-17 09:43:19








还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看