脚手架问题,山东16定额
框架结构厂房、地下夹层(独立基础+基础梁)层高3.2米,地上两层层高分别为10米,内外墙都为预制墙板安装、墙面需要喷刷涂料,都需要什么脚手架啊
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
山东 16 定额,工业厂房框架结构优先计取【综合脚手架】;综合脚手架包含主体框架施工脚手架;外墙涂料不能再单独计外墙装饰脚手架(定额明确:外墙油漆、涂刷不计装饰外架)
地上:综合脚手架(主体 + 外墙预制板安装)+ 满堂脚手架(内墙涂料);地下夹层如果算建筑面积并入综合脚手架,内墙涂料不另计脚手架;基础埋深>1.5m 另计基础脚手架;外墙喷涂料不再单独套外墙装饰脚手架。
2026-09-19 16:29:08
-
基础的脚手架不按层高,而是按基础自身的高度,高度>1m,独立基础套单排外脚手架,基础梁套双排外脚手架;高度小于1m,不计算脚手架;
内墙面装修套 双排里脚手架,乘以0.3系数