阳
2026-09-22 10:00:22
|
广东
安装预算计价软件GCCP安装算量GQI
|
601查看
4回答
广东省安装的电缆头,一般是怎么计算的
比如:YJV-4x240+1x120这根电缆,那是不是需要的计算的规格就是4个240mm的电缆头和1个120mm的电缆头,如果这根是500m,那就是500/250=2.也就是240mm的要4*2=8个,120mm的就2个。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按单芯最大 截面 计算,是240mm的电缆头
2026-09-22 11:12:30
-
一根YJV-4x240+1x120电缆,两个YJV-4x240+1x120电缆终端头,超过250m再计算一个电缆中间头
2026-09-22 10:06:17
-
一根电缆2个终端头(和长短没关系,因为实际安装中电缆都是定制的),4*240+1*120就是2个终端头;
2026-09-22 10:11:15
-

一般就是两头各一个,看看图纸有没有中间端头
定额的话就套240mm2以下的就行

2026-09-22 10:18:48








还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看