• 关于通风工程中的风口怎么套定额?详见问题描述

    1、防雨百叶风口 800*800的如何套用定额? 2、双层百叶风口800*250的和400的2000*500分别怎么套定额? 3、送风口800*400的如何套用定额? 4、调节阀800*400的如何套定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    通风、空调工程中的,风口安装里有百叶风口的子目: 1、9-214:百叶风口 周长(mm以内)3300 2、9-213:百叶风口 周长(mm以内)2500;9-214:百叶风口 周长(mm以内)3300 3、9-217:矩形送风口 周长(mm以内)800 通风、空调工程中的,调节阀安装里有:通常用对开多叶调节阀和风管防火阀,这俩个里面有对应的周长可以套子目。

    2010-12-25 15:13:16 

  • 风口和调节阀都有相应的定额项可以直接套用的啊;

    2010-12-25 14:58:40 

  • 以上项目在地九册安装定额中都不难找到对应子目的。如果没有正合适的,可以套接近的。输入主材。