• 剪力墙、柱与基础筏板的混凝土标号不一样,而在基础中混凝土不同标号各自方量的问题

    一个框架剪力墙结构的楼,地上22层,地下一层,梁板式筏板基础。负一层墙柱混凝土用C60,基础筏板用C40,在筏板打灰时时负一层的墙柱应该要用C60,筏板基础要用C40,但在图形算量软件的报表中基础筏板全部用C40的混凝土,是怎么回事?现场实际情况确实是墙柱在基础中用的是C60混凝土,求前辈们帮忙讲下,不尽感激!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一个框架剪力墙结构的楼,地上22层,地下一层,梁板式筏板基础。负一层墙柱混凝土用C60,基础筏板用C40,在筏板打灰时时负一层的墙柱应该要用C60,筏板基础要用C40,但在图形算量软件的报表中基础筏板全部用C40的混凝土,软件计算的是正确的,-1层墙柱混凝土应该从筏板基础顶面再向上才能浇筑C60混凝土的,与筏板重叠部分的墙柱应该按筏板基础混凝土施工的,扣减墙柱工程量的,单独将筏板基础中的墙柱浇筑C60混凝土是很难办到的,如果现场实际情况确实是墙柱在基础中用的是C60混凝土,那你只能手工计算了,但也不能套墙柱相关的子目,还应该套筏板基础相关的子目计算的。

    2013-12-19 07:49:39 

  • 你可以在构件做法中套不同的定额子目

    2013-12-18 18:37:49 