安装造价 2011-03-08 21:16:11 | 江苏省 其他专业 | 1544查看 6回答
电缆股数问题
请教各位大虾,电缆如何区分是单根多芯和多根单芯的呢?比如说YJV-4*16+1*16,它的意思是五芯电缆还是多根单芯电缆组成的呢?具体有什么规定区别么?还有氧化镁电缆和普通电缆的区别?是不是氧化镁电缆和耐火电缆差不多呢?问题补充:YJV-4*16+1*16,我知道是三相五线制供电,每根都是16平方的,关键是这5根16平方电缆是一根电缆五芯的组成的,还是总共由5根16平方的单芯电缆组成的?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单根多芯是指五根绝缘线包在一层绝缘皮里面,多根单芯指没有包在一起,如预分支电缆。氧化镁电缆和普通电缆的区别是氧化镁具有特强的防火功能,氧化镁电缆比耐火电缆贵一些
2011-03-09 08:17:49
-
已采纳单根多芯是指五根绝缘线包在一层绝缘皮里面,多根单芯指没有包在一起,如预分支电缆。氧化镁电缆和普通电缆的区别是氧化镁具有特强的防火功能,氧化镁电缆比耐火电缆贵一些
2011-03-09 12:16:02
-
是一根五芯电缆,每根单芯为16mm
2011-03-09 09:38:25
-
答:YJV-4*16+1*16表示一根电缆五芯组成,这是一根普通电缆,氧化镁电缆一般也叫阻燃电缆,ZRYJV-4*16+1*16这就表示是氧化镁电缆。
2011-03-09 08:59:29
-
氧化镁电缆和耐火电缆没有差别 氧化镁电缆和普通电缆的区别是氧化镁电缆具有防火功能,普通电缆不防火 YJV-.4*16+1*16指的是采用三相五线制供电.5根线都是16mm2的.
2011-03-08 21:34:06
-
是一根电缆五芯的组成的;
2011-03-08 22:11:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看