匿名用户
2011-04-21 13:38:18
|
重庆
钢筋算量GGJ2013
|
1103查看
3回答
一个关于箍筋的问题,重庆同胞进!!
重庆08建筑工程定额里面,规定箍筋长度含平直段按27.8d计算 ,请问这个27.8d是怎么得出的,广联达算量软件上面默认单个按11.9d计算 乘以2=23.8d,那么我是否应该将广联达上面的11.9d改为 27.8d/2=13.9d 呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、重庆定额是从中轴线度量情况下增加的2*11.9d,而传统算法是从外皮度量情况下增加的2*11.9d。内皮度量加4d是中轴线,内皮度量加8d是外皮度量,所以相差4d。 2、你需要将【计算设置】-【箍筋公式】中的调整长度由8d改为4d。
2011-04-22 13:55:51
-
既然是你们省的定额规定了就必须按定额咯 27.8D是按外皮公式计算的,是预算的传统算法,但是(钢筋实长)是错误的;软件是按中轴线计算的,两者相差4D,中轴公式接近实际。这是一个历史遗留问题了。
2011-04-21 13:55:09
-
老问题了,你可以改的
2011-04-21 13:40:38
-
梁架立筋是否就是梁跨中筋,跨中筋加括弧与不加括弧有何区别?为什么输入架立筋的时候不能分排数,例如:(10c25 7/3)系统提示错误,除去括弧之后能够正常录入,这种情况如何处理呢?
-
现在我在输入一个暗柱的时候在箍筋上面遇见了难题:一个转角的暗柱,它有三种箍筋,当我把1、2箍筋输入完成后,但是箍筋3我在其它箍筋里面就输入不起了,它显示参数不完整,我不知道问题出在哪里,请教各位。
-
这个图中的拉筋信息从哪里看出来啊...有三个箍筋,一个拉筋对么问题补充:拉筋的钢筋等级间距这些信息从哪里看出来啊,图中只有两个箍筋信息?10@100?8@150哪个是哪一个的呢
-
您好,久仰您的大名,小辈有个你们看来很简单的问题想请教一下你。一个五个箍筋的翼墙柱钢筋布局情况,在GGL里面怎么定义(参数图箍筋和实际情况不符合,又不知道箍筋的详细布局)






还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看