• 江苏定额,砌筑脚手架计算

    江苏定额规定砌筑高度超过3.6米,按外墙脚手架计算,那么在软件中怎么定义

    问题补充:如果我在定义的时候,同一个墙体内,定义两个脚手架定额 19-1(3.6米以内砌筑里脚手架)、19-2(砌筑单排外脚手架12米以内),工程量表达式都是NQJSJMJ,汇总计算是否会自动辨别墙高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在定义墙体时定义,套对应的定额子目。

    2011-04-27 18:24:25 

  • 砌体高度在3.60m以内者,套用里脚手架;高度超过3.60m者,套用外脚手架 说的很清楚了,在软件里的计算是一样的 不同的是套定额做法有区别而已,砌体高度小于3.6米的套19-1子目 砌体高度大于3.6米的套19-2子目 需要注意的是墙体高度不是层高 有梁的算到梁底 无梁的算到板底 在同一个砌体里套两个脚手架子目 软件就会给你计算两次脚手架工程量,软件可以识别砌体高度的,但不能识别你套的做法高度,软件是根据你选择的代码汇总计算工程量的,你的操作不可以的

    2011-04-27 20:40:04 

  • 在实际做工程的时候 比如某一层 其实砌筑高度已经在某个范围内了 此时你判断下 是否超高3.6m 如果超过了 内墙套外墙脚手架定额 但是工程量代码选择内墙脚手架 因为都是按面积计算 且内墙之后内墙脚手架

    2011-04-27 20:00:07 