• 热力转换站电气问题

    各位同仁们,我想请教大家一些问题,大家帮帮忙。问题如下: 1、热力转换站电气中,都需要进行什么调试? 2、热力站中安装的压力变送器都需要套什么定额,现场看有一个压力表弯、一个球阀、上部是黑色的传感器。是不是应该分别套定额,成套的压力变送器包括什么? 3、配电柜中的铝排应单独套定额吗? 4、安装了循环泵及补水泵,需要进行什么调试?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、热力转换站电气中,都需要进行什么调试?答:电气系统调试、电机调试、接地网调试;如果有特殊保护装置进行特殊保护装置调试。 2、热力站中安装的压力变送器都需要套什么定额,答:套用第十册压力变送器定额子目。现场看有一个压力表弯、一个球阀、上部是黑色的传感器。答:应该是压力传感器套用“远传指示压力表 电远传”定额子目。是不是应该分别套定额,成套的压力变送器包括什么?答:压力变送器就是像阀门一样的整体设备。 3、配电柜中的铝排应单独套定额吗?答:单独套用电气安装中的铝母线安装。 4、安装了循环泵及补水泵,需要进行什么调试?答:套用电机接线、电机调试。 答:变送器套用压力回路模拟实验;如果有热电偶套用温度回路模拟实验。如果计算机也是你们安装可以套用过程I/O点调试。在管道开孔套用第六册管件安装子目乘以0.6系数;如果管道安装的做取源部件,套取源部件安装定额子目。 1、如果温度变送器已经套取安装定额,是否还要计取温度调试费用。答:计取温度回路模拟试验。2、如果计取了系统调试,是否还要计取电容器调试。答:不计取电容试验。3、如果配电屏上安有数据显示屏,是否要计取过程I/O点调试。答:电力供电配电屏的数据显示屏不能计取过程I/O点调试。以上问题如果都计取,那依据是什么。答:依据是定额解释及计算规则。

    2011-05-05 22:23:06 

  • 给你个网址里面都是电器的学习资料,希望对你有帮助,你可以直接加入广联达河北交流群(3) GID1712740 看里面的同行高手们能不能帮助你 电气技术问答(运行调度安装调试) - 网易电气,电力电气,电子通信,电气自动化,照明灯具,电气智能化的综合服务http://wjhhhhhh.blog.163.com/blog/static/41298212007119113341897/

    2011-05-05 20:31:18 