    山东96定额,电缆穿钢管埋地引入建筑物,请问这段钢管套什么定额?套保护管然后电缆套穿线?还是套电缆直埋然后钢管套配管?还是有其他的套法?还有等电位端子箱是不是套全统接线箱?请赐教

    问题补充:我查质料有先套配管钢管再套直埋的,可是这样电缆的挖填怎么算?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电缆穿钢管埋地引入建筑物,这段钢管套电缆保护套管,电缆如果是全在钢管内就套穿管敷设定额子目,如果只是穿建筑物外墙处穿的钢管就要套埋地敷设子目,挖填土方也要计算,每米0.45M3。 等电位端子箱套室内端子箱安装定额子目。

    2011-05-06 17:23:00 

  • 先套用保护管。后套电缆敷设定额。电位端子箱套用一般配电箱安装(按半周长大小)

    2011-05-06 11:30:56 

  • 不好意思,我手上没有山东96定额,所以不能告诉你套那项子目。先套保护管然后套电缆穿线。等电位端子箱,和接线箱是两个概念。  等电位端子箱是将建筑物内的保护干线,水煤气金属管道,采暖和冷冻、冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联结,以满足规范要求的接触电压小于50V的防电击保护电器。是现代建筑电器的一个重要组成部分,被广泛应用高层建筑。 接线箱有很多规格 另一种叫法叫过线盒,像我们底座面板大小的也有 15乘15的也有 一般室外接驳线路时很常用到 能防水方便检修。弱电工程经常用到。

    2011-05-06 11:42:20 

  • 电缆穿钢管埋地引入建筑物,请问这段钢管套电缆密封保护管定额,等电位端子箱是不是套端子箱安装

    2011-05-06 13:42:56 

  • 电缆穿钢管埋地引入建筑物,请问这段钢管套电缆密封保护管定额,等电位端子箱是套接线端子箱安装 我查质料有先套配管钢管再套直埋的,可是这样电缆的挖填怎么算? 挖填土每米0.45M3