兰雨 2011-05-23 21:38:12 | 天津市 其他专业 | 1591查看 4回答
板中,温度筋下面布置分布筋吗?
1.温度筋受力吗? 2.分布筋布置的位置? 3.支座负筋下面垂直方向有分布筋,哪支座负筋下面水平方向有分布筋吗? 4.温度筋与支座负筋搭接要求是什么? 5.顶层现浇板,当板上皮有面筋时,还需要布置温度筋吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.温度筋不受力,只起防止温度裂变的作用。 2.分布筋布置在板面没有面筋、也没有负筋的位置,与负筋搭接150mm。 3.支座负筋下面垂直方向有分布筋,哪支座负筋下面水平方向没有分布筋,也不需要分布筋呀! 4.温度筋与支座负筋搭接150mm。 5.顶层现浇板,当板上皮有面筋时,需要不需要设置温度筋,必须有设计人注明。 没有任何面筋的情况下需要双向温度筋,不是分布筋。
2011-05-24 06:12:48
-
板中,温度筋下面布置分布筋吗? 1.温度筋不是受力的。 2.分布筋布置的位置是在温度筋的下面。 3.支座负筋下面垂直方向有分布筋,支座负筋下面水平方向是没有分布筋的。 4.温度筋与支座负筋搭接是没有什么要求的。按正常搭接就行了。 5.顶层现浇板,当板上皮有面筋时,一般是不需要布置温度筋了。
2011-05-23 21:46:58
-
1.温度筋不属于受力筋,是构造钢筋 2.分布筋一般布置在板负筋上,与负筋垂直布置 3.没有 4.搭接长度150mm 5.不需要布置温度筋
2011-05-23 21:41:38
-
1.温度筋受力吗? 温度筋是不受力的。 2.分布筋布置的位置? 有分布筋布置的位置是没有温度筋的 3.支座负筋下面垂直方向有分布筋,哪支座负筋下面水平方向有分布筋吗? 是没有的 4.温度筋与支座负筋搭接要求是什么? 温度筋与支座负筋搭接一般图纸都有说明,如果没有你就按150搭接。 5.顶层现浇板,当板上皮有面筋时,还需要布置温度筋吗? 不需要的
2011-05-24 18:31:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看