• 梁:钢筋输入探讨

    有1~5根框架柱,上有一根4跨的梁,名称为 KL13(4),每跨间距均为10米,其中第二跨中间有一板剪力墙,墙长6米,两端均有一转角暗柱,这根梁通长画时,软件会自动在剪力墙两端生成两个支座点,共会有五跨,因现在剪力墙结构非常多,常会遇到此类梁,如何才能正确得出钢筋量呢?有以下几个办法,哪个正确啊! 1。剪力墙处删除一个支座点,跨数一致再原位标注。 2.。在剪力墙两端暗柱处打断该梁,然后输原位标注信息。 3.。不修改跨数,多一跨就让它多一跨,原位标注好,在平法表中将剪力墙该跨的钢筋输入信息删除(通长筋无法删掉,在剪力墙处会贯通设置,不是直锚)。 请问大家遇到这种类型的梁,都是如何处理的?

    问题补充:第一种做法补充:这个办法个人认为确实最简单,删除一个支座点后,6米长的整个剪力墙即为另一跨的一个支座点,问题关键在于这个支座点处软件能自动识别吗?算直锚还是通长?有没人试过啊? 第二种做法补充:打断后删除墙上梁,分别输入对应钢筋信息,缺点:会生成两根单独的编号一样的梁,跨数不一致。(编号需设置成不一样,不然修改一个公有属性,另一个也会跟着动,钢筋在墙处直锚)。 第三种做法:墙上钢筋是直锚还是通长暗梁设置,看设计(近来有这种说法),如果本来说明中就有所有墙上设计有暗梁做法,再遇到此类情况如何处理?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我个人是用第三种,多一跨就多一跨,既然叫通长筋,就应该是通常过去;修改支座的话,跨长就变了,影响支座负筋的计算,除非是中间的打断删除 如果有暗梁,然后图纸也没特别说明,照样穿过去

    2011-05-28 11:09:17 

  • 重新设置或删除梁支座,使其跨数与图纸一致。 剪力墙的障碍可以在需要的部位添加一个框架柱,不要有钢筋信息,这样支座就可以顺利设置了。

    2011-05-28 11:03:13 

  • 你好:从你的描述来看,应该采用第一种来定义画图,(因为梁长是10米,图纸是按照4跨来计算的,在图纸的原位标注肯定有不少数据,)

    2011-05-28 11:20:36 

  • 就按剪力墙处删除一个支座点,全部以框架柱为支座,跨数一致再原位标注是正确的。

    2011-05-28 11:06:25 

  • 你好 这种情况是很常见 我认为是采用第三种方法 首先 我们的计算与施工要符合设计意图 改为五跨 在受力和结构上能够符合要求 其次 实际施工也是这样做的

    2011-05-28 13:08:02 

其他类似问题 查看更多