11G101系列 2011-06-17 11:09:00 | 辽宁省 其他专业 | 10175查看 2回答
筏板基础侧面钢筋的构造问题
白老师您好 还有个问题向您请教 1 筏板端部的侧面纵筋软件计算的方式是每边单独计算 然后端部有15d的弯折 请问老师软件这样计算符合实际施工和规范要求么 我认为侧面构造钢筋应该是箍筋形式的 没有135°弯钩 但是搭接区域图集没要求 设计也没有说 不知道应该设在哪 请老师指点 2 如图1 软件的计算结果 侧面纵筋的根数是 (筏板厚度-2个保护层) /间距(向上取整)-1 这样计算对么白老师?软件中没有给出筏板侧面钢筋的计算设置和根数的计算设置 3 图2 中的U型封边钢筋 在软件中怎样处理呢 筏板构件中没有其他钢筋的输入设置 只能在单构件处理么 还有其他的处理方式么? 谢谢白老师哈
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、此处钢筋被称为构造钢筋,其功能和梁的侧面钢筋有些类似,梁的构造筋设置要求是根据GB50010-2002《混凝土结构设计规范》第10.2.16条的规定(构件高度过大需要设置间距不小于200的构造筋),其作用是防止温度应力产生裂缝,但并不参与结构计算,阀板侧面纵筋与此作用是一样的。平法中并未详细明确该钢筋构造,传统做法是弯折15d,对于结构安全并无大碍。 2、软件计算只有此默认方法,由于图集无明确规定,因此也没有对应设置,我已给产品研发提出建议,以后可以增加弯钩设置和根数计算方法设置。 3、U形封边构造筋,目前最好的办法是单构件输入,量出阀板外周长除以间距得出根数即可。 4、最近在外工作,登陆时间较短,回答如有不详请见谅。
2011-06-17 21:09:07
-
1 筏板端部的侧面纵筋软件计算的方式是每边单独计算 然后端部有15d的弯折 请问老师软件这样计算符合实际施工和规范要求么 我认为侧面构造钢筋应该是箍筋形式的 没有135°弯钩 但是搭接区域图集没要求 设计也没有说 不知道应该设在哪 请老师指点 这个符合实际施工和规范要求的,它是一个构造要求的钢筋,两端只要有弯折就可以了,软件是自动按15D计算弯折的。你不用设置。 2 如图1 软件的计算结果 侧面纵筋的根数是 (筏板厚度-2个保护层) /间距(向上取整)-1 这样计算对么白老师?软件中没有给出筏板侧面钢筋的计算设置和根数的计算设置 对的,底部和上部受力筋排到头,侧面纵筋再算到头,在角部实际上就是两根钢筋,虽然在两个方向,但还是按重复布置了,所以最低部的一根(可以按起步筋)和最上一根筋,都是可以不要的,除此以外,就只剩下中间部分,根数计算应为正常计算减一根。 3 图2 中的U型封边钢筋 在软件中怎样处理呢 筏板构件中没有其他钢筋的输入设置 只能在单构件处理么 还有其他的处理方式么? 你可以在其他钢筋中输入,选择图形在其中输入相应的钢筋信息(和在单构件里输入相似)
2011-06-17 11:30:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看