11G101系列 2011-07-08 08:48:00 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 3591查看 4回答
剪力墙转角处水平钢筋搭接计算疑问
白老师您好,关于软件计算剪力墙转角处水平钢筋搭接问题向您请教: 如图1,剪力墙转角处的水平钢筋节点设置选择2,但是汇总计算以后剪力墙的水平筋外侧搭接为 搭接长度/2 如图2,请问白老师 此处软件是怎样考虑的呢 为什么要按照搭接长度的一半进行计算呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:软件计算是没有问题的,这一侧算了1/2,另一侧墙中也是按1/2计算的,这样合并起来就是你设置的转角处相互搭接了。
2011-07-08 08:58:39
-
这个是没问题的.. 你看下剪力墙的尺寸,它是净长减了一个保护层,就是已经到一边剪力墙墙端了。 再加上35d/2就是这面剪力墙的水平钢筋长度 你注意图集的这个搭接长度是是从相交部位开始计算的,而不是到端部后再加一个搭接 因此两墙各有一半的搭接长度
2011-07-08 09:01:33
-
这个节点与基础梁无端部外伸构造有些类似(如下附图1,附图2),上部与下部钢筋各出h/2,合在一起就满足连通设置的要求了。你附图中的6100是外皮长度,减去一个保护层后,加上一个35d/2就是与另一侧钢筋搭接Lle/2了,另一侧钢筋再加上一个35d/2,合在一起就是一个搭接长度了(剪力墙计算都是在交接位置的两面墙中各算一半)。
2011-07-08 09:13:51
-
楼上三位说的都好
2011-07-08 10:49:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看