• 关于单边负筋设置

    图纸上的单边负筋尺寸标注是1200,是一级12的,看起来负筋端部是紧贴边梁外边线的,板厚为100,结构说明上说“以梁作为边支座的楼板,其上部钢筋应锚入边梁内大于等于lae(la)”,请问该怎么设置?应该按“支座外边线”“支座内边线”“支座中心线”“负筋线长度”哪个? 我试验了一下: 四种情况计算分别为: “支座外边线”:850+90+24*d+6.25*d=1303 “负筋线长度”:1200+90+90=1380 “支座内边线”:1200+24*d+90+6.25*d=1653 “支座中心线”:1025+90+24*d+6.25*d=1478 本人认为此负筋设置应满足的条件是:平直长度既要满足1200,锚入边梁也最小满足lae(la), 可是即便不要求锚固长度,单单两边弯折都是90,总共也有1380长,即为(负筋线长度),“支座外边线”不就直接排除了? 剩下的两个不知如何哪个正确,看了很多单边负筋的问题和解答,说法都不太一样,也不太明白,谢谢大家帮我解答一下哈....

    问题补充:(*^__^*)

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按“负筋线长度”:1200+90+90=1380

    2011-07-15 18:03:12 

  • 1、单边负筋长度数值表示到哪个位置,是有图纸规定的,一般在图纸说明或板钢筋标注的首页有用文字说明或图示的,没有四种情况任选一种的,如果图纸没有说明负筋数值包含到哪个位置应咨询设计人员,并要求补充,这是设计的必须表示项。单边标注钢筋的锚固一般都是lae,且大于250MM。锚固延伸到梁的对边+弯钩的长度如大于lae就按此配置钢筋,如小于lae或250mm,则需要加长弯折的长度以满足lae或250mm。

    2011-07-15 20:11:26 

  • 你说的问题应该是:钢筋进梁边就算锚固,锚固长度-梁宽-保护层后其余的长度就是弯折的长度。你自己试试看哪个计算结果更接近。

    2011-07-15 18:51:50 

  • 图纸上的单边负筋尺寸标注是1200,是一级12的,看起来负筋端部是紧贴边梁外边线的,板厚为100,结构说明上说“以梁作为边支座的楼板,其上部钢筋应锚入边梁内大于等于lae(la)”, 按锚入边梁内大于等于lae(la)”,满足此条件其实负筋长度是一样的,板的保护层应为15,弯折长度是100-15-15=70,在软件中定义的4种情况计算的长度完全一样。 计算结果不同应该是正确的,我的软件版本有问题。

    内边线

    端部

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    2011-07-15 19:11:59 

  • 看看这个或许能给你一点帮助!

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-07-16 00:42:02 

  • 答:以支座内边线定义,看08G101-11的截图。你的这个计算是对的,“支座内边线”:1200+24*d+90+6.25*d=1653,但不应再加6.25D,再一个弯折不是90而是100-15*2=70。

    内边线

    2011-07-16 10:57:28 