• 外墙保温问题

    在图形软件中,处理外墙保温时,其计算规则为: (有地下室,各楼层均从楼层底标高开始计算;无地下室,首层从室外地坪开始计算,非首层从楼层底标高开始。),而软件的实际算法却是从墙底标高开始算起,想请教一下这个是不是可调的!使得调整后外墙保温能从室外地坪计算!。。。。请知道的给个明确答案
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个要根据你的施工图纸,如果图纸上:地下室需要做保温的话,你就从地下室开始计算。 可以调整

    2011-07-22 11:12:56 

  • 这个软件好想不可以调,你直接手工增加这部分量好了

    2011-07-22 11:10:47 

  • 保温是附墙铺贴的,画上就直接是从室外地坪算起的,你可以汇总后看一下你算方式,高度是从室外地坪算的 我定义的室外地坪-0.6,计算式的高度是3.6m,层高是3m

    首层

    室外地坪

    2011-07-22 11:23:42 

  • 你好! 保温算量时软件一般不能完全代替手工算量。例如异形挑檐的保温,只能通过手算和软件结合的方式,一方面运用代码,一方面手工算出添加一部分。 你可以根据 晓叶 的回答,在查看计算式时,在此界面下面 手动修改计算式,把保温层高度修改为:首层顶标高-室外地坪标高。