• 、当框加梁比较高时,柱子外侧纵筋锚入梁中

    2、当框加梁比较高时,柱子外侧纵筋锚入梁中1.5*laE会出现还伸不到柱顶的情况,这明显不符合实际施工情况,这种情况在03G101-1中没有体现出来,但根据03G329-1建筑物抗震构造详图第8页的规定:柱子外侧纵筋锚入梁中应同时满足1.5*laE和柱子外侧纵筋伸过柱内侧边进入梁内不小于500。请问这种情况在软件中怎么处理?个人认为软件的节点设置不好处理。 3、当框架梁上部有多排纵筋时,在端支座处,第一排可以按梁纵筋伸入柱外侧减保护层加弯折(梁纵筋与柱外侧纵筋插空布置)。而当有多排纵筋时,软件仍按第一排纵筋一样计算,这点与图集和实际施工均不相符,实际上在计算其它排纵筋时,应比上一排纵筋多扣减一个上排纵筋的直径和纵筋的净距,对于这个问题,软件最好是能够自动处理,手工设置会很繁琐。 4、墙角加腋筋如何处理? 5、框剪结构中的转角柱和端柱(边角柱)是否应按框架柱中的边角柱节点进行计算? 6、异形柱截面编辑中,钢筋输入框中不能直接修改根数或直径,而必须要全部重新输入;另外在进行纵筋标注时只能一根根地选择,不能框选,影响效率,这两点需要进行优化。 7、弧形板的模板增加费工程量在软件中如何用代码表示? 8、柱钢筋三维显示时,边角柱钢筋的弯折的量是对的,但弯折方向与实际是相反的,需要进行优化。 9、短肢剪力墙遇转角柱时如何画? 下图中剪力墙的起点和终点应画到哪?

    端柱

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好: 2、03G101-1图集中没有这个说明,主要是GB50010-2002《混凝土结构设计规范》中确实没有提到“顶层端节点外侧柱纵筋”在这种情况下的构造要求。这个问题也是在这些年的应用当中被发现的,因此2011年7月1日开始执行的新版GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第9.3.7条第4款专门对这个情况进行了说明(下附图1),相信在以后的新版平法图集和钢筋软件中都能给出明确的说明和计算规则。 3、这个问题建议以意见反馈的形式反映给广联达公司,毕竟预算软件也是这几年新出现的东西,也是需要不断发展不断完善的一个过程。过去手算钢筋这里要扣也是比较麻烦的事情,所以也很支持软件能够设置这一功能。 4、墙角加掖暂时只能定义到属性中的“其它钢筋”中。 5、严格来讲,柱与梁形成“框架”的,在其顶层框架节点是需要按照顶层框架节点计算的,规范中的框架研究的就是框架梁以框架柱为支座的情况,但目前的设计情况比较复杂,很多异形柱框架、短肢剪力墙框架掺杂其中,让人无法分辨其到底是框架还是剪力墙,因此需要具体情况具体对待。需要注意,平法中的端柱(在钢筋计算时)应按框架柱考虑。 6、确实需要优化。 7、我所在地定额无此项目,不便解答。 8、支持。 9、软件中,墙身的画法并不影响墙身自身的钢筋量,但是其对框架梁、板负筋、连梁等都有影响,导入图形后对墙线的封闭也有影响,本着以上一方面,一般建议将剪力墙布画至包含整个暗柱范围(没有墙身的部分不用填充,否则墙身钢筋计算有误)。需要注意,上述方法只是软件布画方法中的一种,并不代表必须这样画。