• 安装预算!

    1、给排水工程: 1)管道支架平时按长度/3*1.5计算的,是否正确? 2)雨水管中的雨水斗是否要计算,平时借套的土建定额但没计主材? 3)管件的考虑,现在给水用衬塑管的多,但是价格不含管件的价格,预算中应该算吧;排水铸铁管也是。以前做预算没考虑过补充管件,那一般是怎么考虑的? 2、电气工程; 1)电缆敷设定额中有竖直通道这项,但是在现在的高层民用建筑中是不是不能套这项,那一般用在什么情况上? 2)桥架支架套支撑架还是一般铁构件制作安装呢,怎么区分? 3)接地部分图纸上在建筑的四个角设计了方形扁铁,预算中能算的上吗? 4)等电位接地抱箍在什么地方,预算中怎么计算? 5)高层建筑门窗设计有防侧击雷扁钢,定额套那项?

    问题补充:等电位接地抱箍和跨接线,有什么区别,预算中计算上有什么差别,定额分别套的是项呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1)管道支架平时按长度/3*1.5计算的,是否正确?按管径不同,距离也不一样 2)雨水管中的雨水斗是否要计算,平时借套的土建定额但没计主材?雨水斗是要计算 3)管件的考虑,现在给水用衬塑管的多,但是价格不含管件的价格,预算中应该算吧;调整材料价格 排水铸铁管也是。以前做预算没考虑过补充管件,那一般是怎么考虑的?按定额分析数量 2、电气工程; 1)电缆敷设定额中有竖直通道这项,但是在现在的高层民用建筑中是不是不能套这项,那一般用在什么情况上?一般用在地下井中或者其他情况,矿山较少 2)桥架支架套支撑架还是一般铁构件制作安装呢,怎么区分? 3)接地部分图纸上在建筑的四个角设计了方形扁铁,预算中能算的上吗?应该考虑 4)等电位接地抱箍在什么地方,预算中怎么计算?室外进户管 5)高层建筑门窗设计有防侧击雷扁钢,定额套那项?镀锌扁钢明装

    2011-09-02 08:14:48 

  • 1.可以这么估算,最好还是参考图集,支架的间距、图纸中吊杆的长度、等因素; 2.雨水管套安装定额,管件已包含在内,看工料机、定额计算规则说明即可; 3.安装定额中给排水管道含管件,不单独计算; 4.竖直通道民用建筑不用; 5.有桥架支撑架的定额;区别看工料机,区别不大; 6.算上 7. 8.防侧击扁钢同屋面的避雷网扁钢

    2011-09-02 08:38:23 

  • 1、给排水工程: 1)管道支架平时按长度/3*1.5计算的,是否正确? 答:不同管径有不同的要求,我们都安3m算的, 2)雨水管中的雨水斗是否要计算,平时借套的土建定额但没计主材? 答:应该计算 没有主材但消耗量中已经包含。 3)管件的考虑,现在给水用衬塑管的多,但是价格不含管件的价格,预算中应该算吧;排水铸铁管也是。以前做预算没考虑过补充管件,那一般是怎么考虑的? 答:一般卡箍连接有管件的,直径在dn50以上的有 2、电气工程; 1)电缆敷设定额中有竖直通道这项,但是在现在的高层民用建筑中是不是不能套这项,那一般用在什么情况上? 答:电缆沿垂直通道敷设高度超过20m(或6层),可套用沿垂直通道敷设项目(这是河北08定额不清楚山西的定额) 2)桥架支架套支撑架还是一般铁构件制作安装呢,怎么区分? 答:应该套支撑架 3)接地部分图纸上在建筑的四个角设计了方形扁铁,预算中能算的上吗? 答:算应套“户外接地母线敷设” 4)等电位接地抱箍在什么地方,预算中怎么计算? 答:应套“避雷引下线敷设,断接卡子制作、安装” 5)高层建筑门窗设计有防侧击雷扁钢,定额套那项? 答:应套“钢铝窗接地”把此定额中的材料圆钢改成扁钢。

    2011-09-03 10:50:55 