• 框架梁的计算

    如图: 一框架梁共7跨 三级抗震,集中标注为300*500,箍筋为圆8加密区间距为100,非加密区为150,通长筋为2C22。支座均为500*500,对焊连接 问题一:梁上部通长筋,我能不能一跨一接呢?如果这样的话节点有多了;还是在第一跨算完后,在第二跨搭接,用12m的钢筋直接对焊连接,中间几跨就可以直接贯通。还有搭接时要避开加密区,这条梁加密区为750,比如在第二跨搭接,钢筋长度按下面算法对么?(第一跨净跨+端支座长度-保护层+15D+中间支座长度+750+10d),通常这种几跨的梁上部钢筋怎么算呢? 还有听别人说梁下部钢筋可以每跨都断开,然后该直锚的直锚,该弯锚的弯锚。这样可以么? 问题二:梁中间支座原位标注为2C22+2C18,其中2C18是支座负筋吗? 本人刚入手钢筋翻样,问题比较多,在此谢谢各位老师的耐心指点。

    非加密区

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 集中标注的信息先输入,当原位标注有信息,才对应的输入。当你用每跨都输入信息时,是按跨计算,特别是梁的上下钢筋就会每跨多计算锚固。 “意思就是说这条梁上部通长筋都是每跨每跨的算?(手工计算),还有我那算法对么?同时2C18是支座负筋吗?”通长钢筋是多跨的起点至终点的净长,然后才加上相应的锚固。你最好还是全面理解一下图集规则,在这要进行详细的解释存在天下一定的难度。而支座钢筋相对好解释一点,两边相邻净跨的1/3或1/4再加上支座宽,1/3是第一排,1/4是第二排以下。

    2011-10-31 10:20:13 

  • 梁中间支座原位标注为2C22+2C18,其中2C22是梁上部纵筋里的角筋,2C18是梁上部纵筋里的中间纵筋。不是支座负筋。

    2011-10-31 10:56:34 

  • 告诉你是通常筋了 你通常计算就可以了 你可以看看图集上有计算的方法 第二个 因为告诉你2C22是通常筋了 所以原位标注的2c22+2C18其中2C18就是支座负筋呀。 你用软件计算 软件自己就考虑了 手算的话 是需要考虑的 但也是先通长算 然后在计算有几个接头。

    2011-10-31 11:21:38 

  • 不一定嘛。要具体的看图纸

    2011-10-31 13:06:36 

  • 实际上没有那么复杂,2C22可以通长计算,支座处的2C18 取两侧大的净跨的1/3 *2+500(支座长)

    2011-10-31 13:10:42 

  • 1、梁上部钢筋按定尺长度搭接锚固就可以,下部钢筋一般是一跨一锚,这是普遍的施工工艺要求。 2、2根18的可以认为是支座负筋。

    2011-10-31 15:31:05 

  • 计算规则里有通长筋中间搭接不计算

    2011-10-31 18:55:04 

  • 图纸看不清,且不全面,但钢筋翻样可: 问题一:面筋根据钢筋长度,节约钢筋原则,能通则通,焊接或搭接必须在跨中三分之一的区段内(注意搭接不是避开加密区,故你上面的计算式不对),且接头位置应错开(参考101图集)。可以在每一跨都采取搭接或焊接。 底筋可以每一跨都锚固在支座内Lae(参考101图集)。 问题二:2C18是支座负筋,本例为头排钢筋,故:长度=[(相邻较大净跨)/3]*2+柱宽。

    2011-11-02 10:54:38 

  • 1、梁上部通长筋,我能不能一跨一接呢?:梁的上部角筋是按定尺钢筋搭接的,前题是要符合规范要求; 2、还有听别人说梁下部钢筋可以每跨都断开,然后该直锚的直锚,该弯锚的弯锚。这样可以么?:11G101允许梁底部钢筋搭接,前题是不能在梁端加密去搭接。 3、如果梁的上部钢筋计算实际钢筋用量,钢筋的损耗就去除绑扎损耗,如果按梁长计算钢筋的长度,不计算搭接部分的钢筋,钢筋汇总就可以计算绑扎损耗。

    2011-11-04 00:32:15 