• 关于电渣压力焊问题

    本建筑有地下室一层,层高3.9米,地上两层,层高都是3.6米,有两种框架柱,KZ1从基础层至二层钢筋全部一样,角筋4B18,B单边筋1B16,H单边筋1B16,共有9个,KZ2基础层角筋4B18,B单边筋1B16,H单边筋1B16,一层角筋4B18,B单边筋2B16,H单边筋1B16,二层角筋4B20,B单边筋2B18,H单边筋1B18,共有6个。汇总计算后只有一层和二层有电渣压力焊的数量,基础层没有,我手算的一层和二层数量共为252个,软件计算出来的比这个多,应该是多少?还有KZ2的角筋在一层至二层时由4B18变为4B20,这时仍然采用电渣压力焊吧,显示的是B18的钢筋的电渣压力焊吧,软件汇总的结果没有B20的电渣压力焊。请能人帮忙详尽解释下。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    广联达钢筋软件在计算基础层钢筋时,部分基础层里的构件钢筋(如柱钢筋)被归在首层的钢筋里一并计算。 您说的这种情况就属于这一类,所以软件要比您手算出来的多,是加上了基础层部分的钢筋了。 请仔细阅读广联达软件的相关说明。(软件运行时按“F1”键即可查看)

    2011-11-11 19:58:32 

  • 答:首先在计算设置里要设置好相关数据要求 基础层的柱没有电渣压力焊接头是否是没有设置成柱在基础是采用插筋形式,而不是直接锚固形式。

    2011-11-11 19:43:23 

  • 还有KZ2的角筋在一层至二层时由4B18变为4B20,这时仍然采用电渣压力焊吧, 你这个问题,在施工过程中是错误的,上柱钢筋大,要必须使用插筋,如果柱纵筋下大上小可以

    2011-11-12 07:47:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!