• 空调通风管道 镀锌钢管 工程量计算

    空调通风管道 镀锌钢管 工程量计算 天津定额中规定 计算管道工程量时不扣除检查孔 测定孔 送风口 吸风口等所占面积,问风机和消声器所占面积计算工程量时候扣除吗

    问题补充:风管中的防火调节阀的面积是否扣除

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    空调通风管道 镀锌钢管 工程量计算 天津定额中规定 计算管道工程量时不扣除检查孔 测定孔 送风口 吸风口等所占面积,问风机和消声器所占面积计算工程量时候扣除吗 答:扣除风机和消声器所占面积 风机与消音器间的连接变径风管工程量是否计算 答:按展开面积据实计算(注:如风机与消声器软连接套用软管接口项目)

    2011-11-15 13:06:39 

  • 扣除,一般是指所占长度短的不这钱的不扣除,

    2011-11-14 17:20:39 

  • 空调通风管道 镀锌钢管 工程量计算 天津定额中规定 计算管道工程量时不扣除检查孔 测定孔 送风口 吸风口等所占面积,风机和消声器所占面积计算工程量时候是要扣除的。

    2011-11-14 17:23:42 

  • 空调通风管道 镀锌钢管 工程量计算 天津定额中规定 计算管道工程量时不扣除检查孔 测定孔 送风口 吸风口等所占面积,风机和消声器所占面积计算工程量时候也不扣除

    2011-11-14 17:22:06 

  • 空调通风管道 镀锌钢管 工程量计算 天津定额中规定 计算管道工程量时不扣除检查孔 测定孔 送风口 吸风口等所占面积,问风机和消声器所占面积计算工程量时候扣除吗 风机和消声器所占面积计算工程量时候扣除,除此之外风阀所占的长度也需要扣除的;风机与消音器间的连接变径风管工程量需要计算。

    2011-11-15 10:26:09 

  • 1、通风风管中的消音器所占长度应该据实拆除。 2、变径风管应该按照大头计算展开面积。 3、如果变径风管接头为帆布软管接头连接时,则应该另行单独计算并套相应的定额子目。

    2011-11-15 11:00:06 