• 没有通长筋,只有支座筋和架立筋

    我的这道梁是没有通长筋只有支座筋和架立筋,而且支座筋还是固定输入的值,其中端支座的钢筋是C14,其他支座筋和架立筋是C12,为什么在边跨中不管端支座的固定值是不是超过净跨的1/3,架立筋都是扣减 边跨净长/3,再加一个抗震搭接。那样是不是端支座筋和架立筋就不连接了?

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解非常正确。支座钢筋和架立筋的构造搭接长度为150mm,和通长筋的搭接长度为LlE。 支座负筋不可能短于1/3跨。只要设置正确,软件自动判断。 支座钢筋与架立筋的构造搭接长度150mm。 如果图纸上标注的支座钢筋长度为1400mm(根据计算规则是设计错误),就要按照设计图纸计算。你设置完支座钢筋的长度后,架立筋应该自动判断。 经 汇总计算后,查看计算结果,如有不符之处,修改,锁定构件。 梁的净跨是指左右两个柱子之间的净距离。