• 电缆沟 预埋件怎么处理

    高手解释一下图 我用地沟建好了电缆沟 可画上去感觉不太对 转折处怎么弄啊 预埋件大样中 第二个 水平镀锌角钢下是什么啊

    可画

    独基

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    问题补充:2根10的钢筋长度是130 还是380哦 另外我用独基础画了一个构件高出地面0.1但是画地面时却没有扣减 怎么回事啊? 支架之间间距是多少啊 图上好像没有给出啊

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、电缆沟电缆支架采用50*50*5的角钢和40*40*4等边镀锌角钢加工制作三排横支撑支架时的。竖向角钢是采用50*50*5的规格,横向平行三根是采用40*40*4的规格,竖向角钢尺寸以及三根横向角钢尺寸都已经标示的非常清楚了,据实计算就行了。这是加工制作支架时三根横向角钢末端需要开口使角钢末端平面翻边上翘20mm,以防止敷设电缆滑落。 2、至于预埋件则是每处电缆支架设置三个。每一个预埋件的钢板是采用5mm厚度的,规格是120*120*5的钢板。与预埋件钢板焊接埋设在电缆沟混凝土壁内的直径10mm的钢筋,每个预埋件的钢筋是所提图二的第三、第四大样图以红色表示的部分。以此可以明了和计算了。

    2011-12-17 08:34:02 

  • 好羡慕你们耶

    2011-12-20 03:03:42 

  • 我用地沟建好了电缆沟 可画上去感觉不太对 转折处怎么弄啊 预埋件大样中 第二个 水平镀锌角钢下是什么啊 用地沟建好电缆沟是可以的,按直线画图即可,和外墙画法是一样的,内外侧互补了,不影响正常算量的,预埋件大样中第二个镀锌角钢下是仍是角钢支架,大样图中水平共三个支撑,一根竖的角钢共同组成支架,放电缆用,角钢支架沿电缆沟一定长度放置一根。预埋之间用镀锌遍钢或镀锌圆钢连接起来接地。

    2011-12-16 21:00:36 

  • 软件计算工程量时是按沟的中心线长度来计算的,转折处外面的缺角不增加量,内面重叠部分也不扣减,正好互补.预埋件大样中水平镀锌角钢40*4,竖向角钢是50*5 2根10的钢筋每根的长度是130*2+120-20*2+6.25d*2 另外我用独基础画了一个构件高出地面0.1但是画地面时却没有扣减 (查看计算规则总的扣减关系设置是否正确) 支架之间间距一般是1000mm

    2011-12-17 09:30:14 

  • 楼上说的很完美,我也学习一下,飘过。

    2011-12-17 08:54:13 

  • 单个预埋件的重量是0.12*0.12*0.005*7850+(0.13*2+0.08+0.0625*2)*2*0.617=1.139KG

    2011-12-17 09:48:22 

  • 一楼回答的比较好

    2011-12-19 08:59:59 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧