• 安装(新手求助)

    1、图纸中标有CT200*150,设计说明只桥架可采用50*50*5的角钢自制成型。计算工程时还是按延长米计算,另外还要计算支架对吗?我该如何判断它是槽式?梯式?还是托盘式?可不可以理解为沿电井垂直方向的桥架为梯式,出电井以后水平方向走的桥架为槽式。另外桥架的主材该如何组价? 2、给水立管采用涂塑钢管,卡箍连接,DN63 该如何套定额? 3、消火栓给水管采用焊接钢管,焊接连接(有室内也有室外),该如何套定额?是不是套第八册钢管焊接子目,再换主材价格。各种管件是不是还要另行计算?那管件怎么套定额呢? 4、消火栓室外给水管采用镀锌钢管(小区内),法兰连接,第八册中只有镀锌钢管螺纹连接。我该如何套定额?法兰怎么计算工程量,定额套什么? 5、4RVVP-10(9)*0.5是什么意思?4可以理解为四根吗?RVVP代表屏蔽软线。0.5可以理解为导线的截面面积,但那个10(9)代表什么意思? 6、电缆分支卡子计算工程量吗?如果要计算,定额套什么? 我刚做安装不久,麻烦你啦!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.一般在电井竖直安装可以是梯式或槽式桥架,水平安装槽式桥架 2。给水套第八册卡箍连接,换算主材 3。消火栓管道套第七册,室外套室外,室内套室内 4。分支器还是穿刺线夹(套穿刺线夹,换算主材)

    2012-01-17 02:54:14 

  • 1、可以醉熏相关设计单位桥架的类型 2、卡箍连接 可以套沟槽练级的相关子目,主材换成涂塑钢管 3、室内的按照室内的套项 室外的按照室外给水管道套项是套第八册的 4、镀锌钢管法兰连接你可以套沟槽连接主材换成法兰 5、电缆分支卡子一般套个电缆头定额

    2012-01-16 17:24:40 