• 变截面柱的问题

    我用GGJ2009软件学湖北省建设工程造价管理总站编的钢筋平法识读及工程量计算一书中第三章柱钢筋计算实例的例子,发现软件结果跟书上对不上。这个例子是这样的,一个檐高为19.47的框架柱,基础为1.2M的筏板,其中左右进深,上下开间全为6M,层高为基础1.2M,-1层4.5M,首层4.5M,2层4.2M,3层3.6M,4层3.6M,5层3.6M.首层底标高为-0.03M,其中3层板顶柱发生截面变化.3层中柱为KZ-1,边柱为KZ-3,角柱为KZ-2,全是750*700,纵筋26B25,箍筋A10-100/200,箍数(5*4),4层5层柱截面变为600*550,纵筋为22B22,箍筋A10-100/200,箍数(4*4),层中梁的截面为KL-1(2) 300*700 , 箍筋A10-100/200(2) ,2B25 4B25 ,G4B12. 在楼层4中,柱发生了变截与偏侈, 中柱KZ-1与上层柱的中心点重合,4边分别相差0.75M,边柱KZ-3一边与上层柱对齐,角柱KZ-2是2边与上层柱边对齐.我是分别在3层与4层建柱画图的,也用SHFIT+让柱偏侈,计算结果还是与书中不正确.主要有以下几个问题: 1、柱搭节长度书中为48*25,软件中我的3层柱偏偏就是48*22,绝对不是搞错楼层的问题。请问什么原因? 2、书中边柱K-3中b边的上面与下面分别有一根纵筋书中是按C=75弯折处理的,而我的软件是按直通上层1.2E处理的.请问书中为什么要把这2根纵筋弯折,让人想不通的是75/700<1/6,书中弯折处理好像与平法不符.请问到底哪个对?如果书中对,软件该如何处理? 3、边柱K-3中,H边右边中部5根纵筋中有一根纵筋书中是直通上层1.2E的,其他4根与上层搭节,为何软件结果是5根全部与上层搭节. 4、还有一个问题就是关于柱箍筋的问题,有些柱中的箍筋与软件中的不一样,需要编辑,可是一但编辑之后,柱就只显示所有纵筋了,而变截面筋中是不能一起写纵筋的,因为写纵筋在一起后,软件就不能识别变截面柱中的筋是否弯折了,请问这种情况如何处理?? 诚心的请高手指导!!谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、你说的是搭接吧 两根直径不同的钢筋搭接按较小直径考虑,下图一 2、3:应该是一个问题吧。你说的书中按75算:这个应该没有依据把 多出的4根钢筋按照1.2lae来计算是对的啊

    上层柱

    2012-03-01 15:42:09 

点我,有新答案通知你哦
其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题