• 关于挡土墙伸缩缝的计算

    我想请教一下挡土墙伸缩缝要怎么计算啊?我的施工图上是这样说的“挡土墙每间隔10米设置一道变形缝(或伸缩缝),变形缝宽度为20~30mm.缝内沿墙的内、外、顶三边填塞沥青麻筋或涂沥青木板,塞入深度不小于200mm”,请问根据这个图纸,这个变形缝的量要怎么计算才准确呀!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 直接用自定义线定义并绘制,是按长度计算的

    2012-03-06 13:58:05 

  • 你好,就沿墙长度方向每隔10m计算一道缝(缝长计算三边即内、外、顶三面),套定额的时候调整工料机即可(说明中有缝深,不同的按比例调整)

    2012-03-06 14:03:19 

  • 按米计算即可

    2012-03-06 14:06:00 

  • 挡土墙伸缩缝按定额中变形缝的定额子目去计算,套相应的定额子目,按长度去计算就可以了

    2012-03-06 13:54:35 

  • 沿墙体长度方向每10米计算一次,计算挡土墙截面积(内外顶三边长度,也就是截面周长不计算底部)。因为伸缩缝不需要从基础部分断开,所以只需从墙身计算(内、外、顶三边长度之和),缝深200mm,根据定额说明调整变形缝材料消耗量。比如说我们山东地区,油浸木丝板定额是按照150mm*25mm考虑的,而我们实际的设计为200mm*25mm。我们换算定额变形缝材料,换算用量=(设计缝口断面积/定额缝口断面积)*定额用量。即木丝板含量调整为(200*25/150*25)*1.553(每10米),同样方式调整石油沥青。

    2012-05-10 09:42:10 