dnly521@qq.com 2012-03-27 19:32:51 | 山西省 安装算量GQI | 391查看 46回答
麻烦大家帮我看看这个是什么意思 导线是什么怎么选呢
麻烦大家帮我看看这个是什么意思 导线是什么怎么选呢
全部回答 (46) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
铠装交联聚氯乙烯电缆YJV22-4*35+1*16,4*35+1*16表示内有4根35mm2的电线+1根16mm2的电线 穿DN70的钢管 FC: 暗敷设在地面内
2012-03-27 22:30:13
-
有4条35MM的电线和一条16MM的.......
2012-03-28 00:21:38
-
1.电缆规格为:交联聚氯乙烯铠装电缆 4*35+1*16 YJV22-4*35+1*16 2.穿DN70的焊接钢管 SC70 3.埋地敷设 FC 4.在算量里面有个电缆在哪里面新建构建选择识别就可以了
2012-03-27 19:36:33
-
YJV22-4*35+1*16钢带铠装电力电缆,,用70的钢管敷设
2012-03-27 19:37:12
-
你的截图的意思如下:
2012-03-27 19:40:13
-
这个很简单.电缆规格为交联聚氯乙烯铠装电缆 4*35+1*16 YJV22-4*35+1*16,穿DN70的焊接钢管 SC70,埋地敷设 FC,在算量里面有个电缆在哪里面新建构建选择识别就可以了
2012-03-27 19:58:03
-
补充一点:sc管是钢导管的英文单词 steel conduit 的开头字母缩写;
2012-03-27 19:55:22
-
如果这个问题这样简单地话那百度一下就可以了!!从设计角度上看这里有个设计人员的可取点-选线-小于16的五根线都为16,大于16小于35的其中PE线为16,大于35的其中PE线为其的一半!!PE线为地线
2012-03-27 20:37:37
-
YJV22-4*35+1*16是铠装铜芯交联聚乙烯护套绝缘电力电缆, 4根35平方毫米铜线。和1根16平方毫米铜线 。穿70的焊接钢管,直埋暗敷设。
2012-03-27 20:42:17
-
聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆4*35+1*16(内4根35平方的三火一零1根16平方的接地线)穿焊接钢管管径70暗敷设在地面
2012-03-27 20:43:55
-
麻烦大家帮我看看这个是什么意思 导线是什么怎么选呢 第一、第二、第三条回答的都对 你根据他们的回答 你再看一下你的电气图纸设计说明比对一下你应该思路明朗了
2012-03-27 20:45:18
-
交联聚氯乙烯铠装电缆,4根35的和1根16的,配70的钢管沿地暗敷
2012-03-27 20:48:16
-
同三楼的 图文并茂 很详细
2012-03-27 20:58:25
-
A:电缆规格为:铠装交联聚氯乙烯电缆YJV22-4*35+1*16 B.穿DN70的钢管:SC70 C.敷设方式为埋地:FC 建个电缆导管的构件即可,管内穿电缆
2012-03-27 21:09:57
-
铠装铜芯交联聚乙烯护套聚乙烯绝缘电力电缆,4跟35加1跟16平方毫米铜线,直径70毫米的钢管埋地敷设。
2012-03-27 20:59:08
-
同3楼观点 详细
2012-03-27 20:30:24
-
1、交联聚氯乙烯铠装铜芯电缆。 2、4根35的和1根16的, 3、配直径70的钢管沿地暗敷。
2012-03-27 23:15:14
-
实在不懂就百度一下吧
2012-03-28 00:14:58
-
①.电缆规格为:交联聚氯乙烯铠装电缆 4*35+1*16 YJV22-4*35+1*16 其中 4*35+1*16表示:4根35平方毫米铜和1根16平方毫米铜线 ②.穿DN70的焊接钢管 SC70 ③.埋地敷设 FC
2012-03-28 03:29:10
-
这是电缆,穿铁管70的,沿地面暗敷
2012-03-28 07:44:21
-
YJV22 电缆型号 铠装铜芯电缆 4*35+1*16 电缆截面,是 4+1 芯的 SC70 电缆保护管 FC 电缆敷设方式 具体跟你图纸上的说明看
2012-03-28 07:52:56
-
同三楼的观点,你网上查一下这些都代表什么会记得跟清楚。
2012-03-28 08:04:26
-
1.电缆规格为:交联聚氯乙烯铠装电缆 4*35+1*16 YJV22-4*35+1*16 2.穿DN70的焊接钢管 SC70 3.埋地敷设 FC
2012-03-28 08:20:20
-
YJV22-4*35+1*16铠装铜芯交联聚乙烯护套聚乙烯绝缘电力电缆 SC70 穿焊接钢管DN70 FC 沿地敷设
2012-03-28 08:24:27
-
这都是电缆的规格型号,楼上都已经给你回答的很准确了
2012-03-28 08:47:45
-
电缆型号YJV22-4*35+1*16代表的是铠装铜芯交联聚乙烯护套绝缘电力电缆, 4芯35平方毫米铜线。和1芯16平方毫米铜线,穿DN70的焊接钢管暗敷设。
2012-03-28 09:13:54
-
电缆规格为:交联聚氯乙烯铠装电缆 4*35+1*16 YJV22-4*35+1*16 穿的焊接钢管 SC代表钢管70代表管径 FC为埋地敷设 在算量里面有个电缆在哪里面新建构建选择识别就可以了
2012-03-28 09:00:24
-
YJV22为铠装铜芯交联聚乙烯护套聚乙烯绝缘电缆; 4*35+1*16为4根35平方毫米和1根16平方毫米铜线; SC70为穿公称直径70mm的焊接钢管; FC 为地坪暗敷设。
2012-03-28 09:06:03
-
一根4芯35+1芯16平方毫米铠装铜芯交联聚乙烯护套聚乙烯绝缘电力电缆,穿70的焊接钢管,埋地敷设
2012-03-28 09:35:06
-
埋地暗敷的直径70mm的焊接钢管内穿一根规格为, 4芯35平方毫米和1芯16平方毫米铠装铜芯交联聚乙烯护套乙烯绝缘电力电缆
2012-03-28 09:48:18
-
同意三楼,YJV-22为交联聚乙烯护套聚乙烯绝缘电力电缆,电缆埋在管径为70的焊接钢管中
2012-03-28 10:30:06
-
电力电缆YJV22 规格 4根35铜线+1根16铜线 钢管 SC70 埋地敷设FC 百度一下啦
2012-03-28 10:42:01
还有 14 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看