• 给水管道的布置

    给水管道的布置的总原则
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    随着层数和高度的增加,框架结构在竖向荷载和水平荷载作用下所引起的内力部分相应地加大,特别是水平荷载所产生的内力增长期很快。 43什么是檐高和层高?檐高:指室外设计地坪至檐口的高度。层高:指建筑物自然层的高度。建筑物首层层高:指以室内设计标高至首层顶部结构顶面的高度。其余层层高:指从各层楼地面至各层结构顶面的高度。 44建筑物超过多高时可以计算超高人工、机械降效费?如何计算?建筑物檐高超过20m(或层数多于6层)时,可以计算超高人工、机械降效费。区分不同檐高的建筑物(或层数)以整个建筑工程定额人工费、机械费作为计算基础,乘以定额规定的人工、机械降效率计算。45各项降效系数中包括了哪些内容?各项降效系数中包括的内容有建筑物基础以上的全部工程项目,但不包括垂直运输、各类构件的水平运输及各项脚手架。46什么是人工降效和机械降效?人工降效和机械降效是指当建筑物超过六层或檐高超过20m时,由于操作工人的工效降低、垂直运输距离加长影响的时间、以及因操作人工降效而影响机械台班的降效等。 47定额人工降效和机械降效如何确定?定额人工降效=人工降效率×(层数-6)层数×100%定额机械降效=机械降效率×(层数-6)层数×100%定额其他机械降效=定额人工降效【例】檐高30m内的降效

    2012-03-29 19:26:02 

  • 1.看设计说明,明确设计要求;看材料表,明确工程中用到的主要材料 2.平面图与系统图对照看; 3.给水系统图可以从给水引入管起,顺着管道水流方向看 给排水管道的识别顺序:卫生器具——管道——阀门法兰管道附件

    2012-03-29 20:03:18 

  • 可以先建构件名称,再根据图纸,若平面图纸中每段管道都标有管径,则可选择标识识别,若图纸中仅系统图中有管径,则建议使用“直线”功能,直接画线。

    2012-03-29 19:52:32 

  • 先在CAD草图里,将表示管线的cad线打断。然后在水专业的管道中,建立管道构件,按标注的管径进行选择识别。管道识别后,相应的阀门等管道附件软件会自动依据所在的管道的管径自行识别为相应规格的阀门等。

    2012-03-29 19:52:55 

  • 按照图纸走向,先建管道构件,再选择识别管道,汇总计算,即可报表打印工程量

    2012-03-29 19:38:19 

  • 直接按图纸上的识别布置就行,建立管道再识别。

    2012-03-29 19:44:45 

  • 是室内吗室内给水管道的布置吗   室内变频供水管道布置的总原则是:力求管线最短,热能表阀门少,敷设容易.不影响美观,便下安装和维修。   (一)引入管和水表节点   1.引入管。一幢单独建筑物的给水引入管.宜从建筑物用水缝最大处引人。当建筑物用水较均匀时,应在建筑物的中部引人,以缩短管网至最不利点的距离。减小管网的水头损失。一般建筑物的给水引人管只设一条,当建筑物不允许停水时,引人管设两条或两条以上,在室内连成环状双向供水.且由城市给水管网的不同侧引人;如不可能时也可由同侧引人,但两根引人管间距不得小于10m。并应在接点间设置阀门,如图3-12所示。   引入管的埋设深度主要根据城市给水管网的埋深及当地的气候、水文地质和地面荷载而定。根据荷载要求,车行道下的管道覆土深度最小0. 7m。同时要考虑冰冻深度要求,应埋设在冰冻线以下0. 15m.   引入管的位置应便于水表的安装和维护管理,同时要磁选机注意和其他地下管线的协调。给水引人管和污水排出管外壁的水平距离不宜小于1.0m,与电线管的水平距离应大于0. 75m,与煤气管道的水平距离应大于1.0m.   引入管穿越承重墙或基础时,应注意保护管道。室内给排水管道穿越基础、楼板预留洞尺寸见表3-3.   2.水表节点。需单独计量用水量的建筑物,应在引入管上设水表节点.如图3-13所示。   水表节点一般装设在建筑物外专门的水表井内,寒冷地区可在室内设水表井。水表并的位置应考虑查表方便、便于检修、不受污染。装设水表的地方气温应在2℃以上.   (二)室内管道系统   室内给水管道的布置主要根据矿锚采用的给水方式来确定。布置时应注意:无塔供水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备的上方,并应避免在生产设备上面通过。给水管道不得敷设在烟道、风道内.不得穿越大便槽、小便槽、排水沟。给水管道不宜穿过橱窗、壁柜、木装修处.不宜穿过建筑物的伸缩缝、沉降缝。不宜与输送易然、可燃或有害气体、液体的管道同沟敷设。   根据给水横干管的布置位置,室内给水管道的布置形式可分为以下几种:   1.下分式(下行上给式)。横干管布置在系统的下部.通过立管向上供水。横干管可以敷设在地下室、地沟内或直接埋地。适用于直接给水方式。   2.上分式(上行下给式)。横干管布置在系统的上部,通过立管向下供水。横干管可安装在设备层内、吊顶内、顶层天棚下或非冰冻地区的平屋顶.上。适用于建筑物上部设有水箱的给水方式。   3.中分式。横干管布置在中间设备层或某中间层的吊顶内,向上、下两个方向供水。适用于屋顶作露天茶座、舞厅或有中间技术层的高层建筑。   4.环绕式。横于管或配水立管互相连接成环,汗蒸房组成横干管环状或立管环状。对于不允许停水的大型公共建筑和工艺有特殊要求的工业建筑常采用这种方式.消防管网均采用环状布置。

    2012-03-29 19:50:17 

  • 按照系统图走向,先识别卫生器具再 建管道构件,再选择识别管道,,汇总计算,即可报表打印工程量

    2012-03-29 19:46:06 

  • 先识别设备再识别管道可以自动生成连管

    2012-03-29 19:36:23 

  • 按照图纸走向,先建管道构件,再选择识别管道,或是边选择识别边建构建,汇总计算,即可报表打印工程量

    2012-03-29 19:42:10 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题