请问下:开口箍要求封闭焊接,搭接长度大于10D
请问下:开口箍要求封闭焊接,搭接长度大于10D,是什么意思 我的理解是不用同样钢筋把开口筋封闭连接,搭接长度为10D
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我理解的这个图纸是:箍筋采用焊接的形式比较少,根据详图查看箍筋是不封闭的。那么他的焊接针对的应该是纵筋和箍筋位置的焊接为10D——也就是箍筋焊接在纵筋上的,才能固定上这部分钢筋。 软件中的处理,把这部分量计算为箍筋直径只能在计算式上面修改,计算在纵筋的直径就直接把搭接形式改为单/双面焊,把计算设置中计算长度打上勾。
2012-04-10 10:07:48
-
用同样的12钢筋,搭接长度是120把它焊接起来
2012-04-05 14:48:24






还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看