• 您好,请教您一个关于钢筋的问题

    图纸说明楼板钢筋未标注区域配筋为双层双向C12@200,图纸上只画了底层双向的钢筋 面层的钢筋只有竖向的 那我是不是要在面层钢筋的水平方向也加上C12@200的钢筋么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:不可以这样做,图纸说明楼板钢筋未标注区域配筋为双层双向C12@200,你现在图纸是标注了,只是没有标注全面,我认为另一方向没有配筋的应该是用分布筋来处理。

    2012-05-05 15:32:35 

  • 完全正确,因为图纸说明楼板钢筋未标注区域配筋为双层双向C12@200,而面层的钢筋只有竖向的、水平方向也加上C12@200的钢筋。

    2012-05-05 15:28:19 