罡 2012-05-22 10:43:46 | 湖北省 安装 | 18002查看 4回答
接地网系统调试
在套定额计价时,接地网调试系统的个数是以什么确定,也就是说如何来计算这个接地网调试的系统数量
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
接地装置调试(1)接地极调试,以“组”计量,接地极一般三根为一组,计一组调试。如果接地电阻未达到要求时,增加接地体后需再做试验,可另计一次调试费。(2)接地网调试,以”系统“计量。接地网是由多根接地极连接而成的,有时是由若干组成大接地网。一般分网可按10至20根接地极构成。实际工作中,如果按分网有困难时,可按网长每50m为一个试验单位,不足50m也可按一个网计算工程量。设计有规定的可按设计数量计算。
2012-05-22 10:55:19
-
1个独立的单体建筑 就是1个系统 定额中有说明的
2012-05-22 10:55:58
-
接地网的调试规定如下: 接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一体的母网按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算。大型建筑群各有自己的接地网(接地电阻值设计有要求),虽然在最后也将各接地网连在一起,但应按各自的接地网计算,不能作为一个网,具体应按接地网的试验情况而定。 一个单体计一次调试。一个大地下室,上面有多个单体,每个单体各计一次调试
2012-05-22 11:13:26
-
按设计图纸中系统的数量计算
2012-05-22 10:46:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看