• 电气配管的问题

    江苏的计价表,在套配管的时候疑惑 电气配管中,子目有很多,不明白是什么意思: 1电线管敷设砖混凝土结构暗配电线管 2硬质聚氯乙烯管 3砖混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管 4砖混凝土结构明配刚性阻燃管 5吊棚内敷设刚性阻燃管口径 6砖混凝土结构暗配刚性阻燃管 7半硬质塑料管 电线管是什么意思啊? 一般图上的PVC管是指的定额里的那个啊? 我这施工图上,在卫生间里的照明,在现场的人都知道 配管一部分在天花上,连接到开关的垂直部分是开槽敷设的, 系统图上是PVC16,cc的 定额应该套那个子目 求解?!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套你说的第六条 pvc管又叫刚性阻燃管,分重型和中型两种,你说的PVC16cc是顶板暗敷,套砖混凝土结构暗配刚性阻燃管

    2012-05-27 00:00:14 

  • cc是暗敷设在天鹏内,不是你说的明敷!你做成明敷的是你没按设计要求来!

    2012-06-02 18:26:50 

  • 电线管(TC):薄壁钢管(较一般焊接管或镀锌管管壁较薄);现阶段不常用,一般采用KBG或JDG管替代; 硬质聚氯乙烯管、刚性阻燃管、半硬质阻燃管三种,而这三种管都属于PVC管的一类; 硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,而酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。 刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分为轻型、中型、重型。管材长度一般4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。 半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经济出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。

    2012-05-28 10:09:49 

  • 套刚性阻燃塑料管暗敷就行了

    2012-05-28 10:13:44 

  • 你所问的电线管是指薄壁镀锌钢管安装时需要套丝现在基本已被JDG、KBG管代替 PVC16指的是PVC管根据施工工艺的不同套不同的子目如果是用弹簧弯曲的套用半硬质管子目(根据不同部位及结构套用相关的子目),如果是用管件(弯头等)连接则套用刚性阻燃管相关子目,墙体开槽另套江苏补充定额中的开槽子目

    2012-05-31 09:33:24 

  • 1电线管敷设砖混凝土结构暗配电线管 一般指薄铁穿线管 2硬质聚氯乙烯管 塑料管 3砖混凝土结构暗配硬质聚氯乙烯管 塑料管 4砖混凝土结构明配刚性阻燃管 PC管 5吊棚内敷设刚性阻燃管口径 PC或者PVC 6砖混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC或者PVC 7半硬质塑料管 PVC管 电线管是什么意思啊? 一般图上的PVC管是指的定额里的那个啊?刚性阻燃管定额,人工费90%(不剃槽)

    2012-05-28 08:06:38 

  • 我这施工图上,在卫生间里的照明,在现场的人都知道 配管一部分在天花上,连接到开关的垂直部分是开槽敷设的, 系统图上是PVC16,cc的 定额应该套那个子目 求解?! 套用半硬质塑料管,因为你的设计是半硬质塑料管直径16眼顶板暗敷设

    2012-05-28 21:20:32 