5461s 2012-06-12 18:13:12 | 山西省 安装 | 4537查看 1回答
自动化专业中电动门、调节门检查接线、调试该套哪个定额子目
全统安装定额中,电动门、调节门检查接线我选择全部套10-283 阀门检查接线-多通电动阀,阀门调试选择套仪表模拟实验中的调节门套简单回路、电动门套 复杂回路,是否合适。具体的应该套哪个?以上是指管道专业已经完全装好的电动头子。但定额中的10-277电动电动调节阀适用在什么地方。我感觉用不上.金属软管是否包含其中
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
全统安装定额中,电动门、调节门检查接线我选择全部套10-283 阀门检查接线-多通电动阀,阀门调试选择套仪表模拟实验中的调节门套简单回路、电动门套 复杂回路,是否合适。具体的应该套哪个?以上是指管道专业已经完全装好的电动头子。但定额中的10-277电动电动调节阀适用在什么地方。我感觉用不上.金属软管是否包含其中 答:你好。我觉得电动阀门和电动调节阀门是不能套一个定额的。调节阀门是要单独套定额的,因为调节阀的功能与其他电动阀门是不一样的。如果是电动调节阀就应该套10-277看起来10-277的费用很高,但那是必须的,电动调节阀已包含了校验、调试的费用,不应再计取接线、校验、调试的费用了。金属软管不应包含在内,应另外套相应定额。
2012-06-15 10:48:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看