蚂蚁 2012-06-28 16:59:21 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 3167查看 5回答
关于剪力墙暗柱含竖向钢筋的处理方法
剪力墙暗柱中包含几根剪力墙竖向钢筋,并且有拉筋或箍筋,问:在属性编辑中该如何处理
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
是和下图中这样的柱子一样吧。 这属于约束边缘构件,把它定义到暗柱中,像下图那5根拉筋本属于是暗柱的约束拉筋,绘制剪力墙时绘制到暗柱边,即包住暗柱。以后遇到这样的形式,就这样定义即可。你图中纵筋数量不一,所以我做个简图你看看。看三维钢筋
2012-06-28 21:32:41
-
剪力墙暗柱中包含几根剪力墙竖向钢筋,并且有拉筋或箍筋。在属性编辑中应该不用去处理剪力墙配筋,只定义暗柱中的配筋就行了。
2012-06-28 17:08:13
-
只定义暗柱,不处理剪力墙
2012-06-28 17:13:48
-
如果是设计有要求,这也只能是在暗柱中处理。
2012-06-28 17:08:55
-
你好: 建议你把约束边缘构件的箍筋和拉钩在柱属性“其它箍筋”内编辑输入,这样,也不会影墙纵筋的排布;但如果约束边缘构件内墙竖向纵筋的间距设计另有规定(一般小于墙体竖向钢筋间距),那建议约束边缘构件内的配筋与柱筋一起绘制。 追问:你的回答正如我所问的,暗柱中剪力墙竖向钢筋间距与剪力墙中竖向钢筋不同的间距,如果一起处理的话,那么剪力墙要绘制到什么地方,通长绘制会在汇总时扣除吗? 答:那样的话,就相当于人为把暗柱的长度加长了(因为有约束边缘长度加在暗柱里了),所以,墙自然只能绘制到约束边缘边,不影响墙其它部分竖向钢筋,墙水平筋软件默认的就是到暗柱对边,也不会影响。
2012-06-28 17:39:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看