• 接地极、接地母线、接地极的连接线、接地跨接线

    接地极、接地母线、接地极的连接线、接地跨接线的区别是什么?该如何计算,最好能有图说明,或者提供下详细的资料,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    接地极、接地母线、接地极的连接线、接地跨接线的区别是什么?接地极一般是垂直打入地下的角钢或钢管,按根或个计算;接地母线、接地极的连接线,都属于接地母线,大多是使用镀锌扁钢,按延长米计算。 基础内钢筋作为接地极,在基础连梁内设一12的圆钢作为接地极的连接线,这个12的圆钢就是接地母线;以基础内钢筋做接地极,不再另外计算,只计算接地网调试费。 基础是相连的,接地网调试费计算一处即可。 没有矛盾,利用基础钢筋为接地极就不再计算,在基础连梁内设一12的圆钢作为接地极的连接线,这个12的圆钢可以按接地母线计算; 引下线通过断接卡子后和基础钢筋焊接是指避雷线。

    2012-06-30 10:08:21 

  • 1、接地极:以镀锌角钢、镀锌钢管或者镀锌圆钢采用垂直打入地下镀锌角钢、镀锌钢管或者镀锌圆钢作为接地体的即称谓接地极。一般因为长度2.5m,计量单位按照根计算工程量。 2、接地母线:室外与接地极焊接连通的镀锌扁钢或者镀锌圆钢以及室内沿井道或者供配电所室敷设的镀锌扁钢均称谓接地母线。工程量以延长米计算。 3、接地跨接线:凡是防雷接地系统中不能进行直接焊接连通的,而必须采用跨接线才能焊接连通的地方或者位置的施工均称谓接地跨接线。如利用建筑物柱钢筋引下线与圈梁均压环的连接、不能直接与基础接地钢筋焊接时所采用的跨接等,都是按照接地跨接线计算工程量并以‘处’为单位。 4、设计中利用建筑物基础地梁2根不小于12mm的钢筋作为接地体时,该部分也称谓接地线(接地母线),工程量计算是以单个延长米计算的,但在执行定额子目中不能再计算主材费了。