22****@163.com 2012-07-17 15:09:29 | 辽宁省 其他专业 | 2980查看 5回答
剪力墙水平施工缝处垂直钢筋是否断开
剪力墙水平施工缝处垂直钢筋是否断开,是否需要断开然后再给算搭接?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不能断 剪力墙钢筋断开位置,参见图集03G101-1第48页,截图如下
2012-07-17 16:54:00
-
不能断开,照常布置
2012-07-17 19:08:07
-
一般搭接考虑在刚性地面上部,其他部位可不断开
2012-07-18 08:42:49
-
通常按楼层断开,然后计算焊接或搭接
2012-07-17 15:21:37
-
剪力墙水平施工缝处垂直钢筋是不能断开的,此处是新旧混凝土连接部位,不是一起整浇的混凝土对结构受力都有一点点损失,钢筋不宜在此断开。
2012-07-17 15:20:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看