• 消防喷淋系统图中算量求教

    1 系统给水干管穿楼板中有如图150变100,接水平125,那么问题是如何确定穿板尺寸的是150或者100?同时施工中该节点是什么做法?150做个机械三通加大小头?还是怎么做? 2 同是系统给水干管(高区)到最高层有一个排气阀,这个排气阀从图上看出是划穿过楼顶,但是低区给水中的排气阀没有穿过楼顶,故请问:该排气阀是否穿过顶层(WM层底板)?该排气阀尺寸多少? 3 图3和4中泄水与试水系统图中垂直立管(红线带单箭头的位置)长度算多少?(平面图只有一个圆圈未标明长度)该漏斗是否需要计算尺寸?漏斗下方换色排水管的材质是PVC管还是镀锌钢管? 4 关于成套末端试水按套算,那么从图上来说,其框外的红色立管是否要算?如果要算,算多少?同时框内包含黄色线(排水管)那么这段也是属于成套设备里面??? 请达人解答,最好对现场较为熟悉,没见过现场的最好不要乱回答。。。谢谢。。。

    算量

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1 系统给水干管穿楼板中有如图150变100,接水平125,那么问题是如何确定穿板尺寸的是150或者100?同时施工中该节点是什么做法?150做个机械三通加大小头?(对)还是怎么做? 2 同是系统给水干管(高区)到最高层有一个排气阀,这个排气阀从图上看出是划穿过楼顶,但是低区给水中的排气阀没有穿过楼顶,故请问:该排气阀是否穿过顶层(WM层底板)?该排气阀尺寸多少?(不需要穿过顶板;DN25的自动排气阀) 3 图3和4中泄水与试水系统图中垂直立管(红线带单箭头的位置)长度算多少?(平面图只有一个圆圈未标明长度)该漏斗是否需要计算尺寸?漏斗下方换色排水管的材质是PVC管还是镀锌钢管?(垂直长度为层高-0.3米上-0.3米底;漏斗另行计算;排水管与其它排水管同材质按延长米计算。) 4 关于成套末端试水按套算,那么从图上来说,其框外的红色立管是否要算?如果要算,算多少?同时框内包含黄色线(排水管)那么这段也是属于成套设备里面?(末端试水装置仅含两个DN25的截止阀和一个压力表,不含管道,所以,DN25的镀锌钢管按延长米另行计算;排水管也另行计算。) 左下方的图,黄色的短立管(漏斗接排水管的短立管)一般算多少? 中间上面(左到右第二图),系统给水干管DN100上接一个DN25排气阀,是不是先接一个大小头DN100变25的,再丝接DN25排气阀?(对) 你要找出两个管道标高之差,就是管道的垂直高度,实在找不到,用比例尺量一下,得出一个大概的尺寸,误差不大,影响不了大局。

    2012-07-27 09:55:06 

  • 1、穿楼板的管道时DN100的,施工的节点是DN150*125*100的三通,此处是由机制三通DN150*125*150和DN150*100的大小头组成; 2、如图所示的自动排气阀是应该安装在楼内的,因为管道的最高点也没有出楼层,所以没必要安装出楼板; 3、垂直管道的长度大概在2-3米,一般不会超过本层的楼层高度,因为你的图纸标高不详,故我无法计算准确高度,至于排水管材要看设计,既可以是PVC也可以是铸铁或镀锌钢管等; 4、末端试水装置包括一个截止阀和压力表,所以你所示的管道是要计入的,排水管道不算。

    2012-07-26 16:26:48 

  • 1 系统给水干管穿楼板中有如图150变100,接水平125,图纸很明显穿板尺寸的是100,施工150做个机械三通加大小头。 2 同是系统给水干管(高区)到最高层有一个排气阀,该排气阀不需要穿过顶层 3 图3和4中泄水与试水系统图中垂直立管(红线带单箭头的位置)长度计算一般为距地面0.3m。

    2012-07-26 17:47:37 